Анкерные линии (разное)

Горизонтальные анкерные линии, вертикальные анкерные линии, переносные анкерные устройства, анкерные посты, консоли, проушины
Аватара пользователя
krok
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:54
Откуда: Стаханов
Контактная информация:

Анкерные линии (разное)

Сообщение krok » 14 окт 2014, 12:07

Очень часто в адрес ТМ КРОК приходят письма с просьбой предоставить типовое решение по поставке горизонтальной анкерной линии. При этом обычно сообщается настолько мало информации, что пришлось подготовить своеобразный опросник для понимания того, какие исходные данные нам следует предоставить для полноценного ответа.

Вопросы.
1. Предполагаемое место установки с фотографиями.
2. Расположение объекта обслуживания на плане сооружения.
3. Протяжённость предполагаемого объекта обслуживания (длина и ширина) и высота его над уровнем ближайшего нижерасположенного горизонта (в просторечии – высота над землёй).
4. Предполагаемая длина анкерной линии.
5. Вид анкерной линии, которую вы предполагаете установить: быстросъёмная или постоянная (стационарная), тросовая гибкая или балочная жёсткая.
6. Наличие или отсутствие поворотов анкерной линии в пространстве.
7. Предполагаемое количество человек обслуживаемого персонала одновременно находящихся в непосредственной близости друг от друга и способ попадания персонала на обслуживаемую поверхность объекта (по переходному мостику в одной плоскости, по наклонной или вертикальной лестнице и пр.).

ВНИМАНИЕ! Если плана нет или его затруднительно предоставить, то письменно указать: наличие вертикальных опор на объекте установки, их высота, материал изготовления, размер и конфигурация их поперечного сечения, способ установки на грунте или на сооружении. А так же вид и размер имеющихся горизонтальных ферм потолочного перекрытия. Ну, и ответы на вышеприведённые вопросы 3 – 7.

Количество вопросов не исчерпывающее, но уже эти ответы (или хотя бы их часть) помогут нашим специалистам подготовить для вас правильное и обоснованное решение.


Кроме того, предлагаем всем заинтересованным ознакомиться с кратким Техническим обзором анкерных линий от ТМ KROK: https://krok.biz/info/articles/gorizont ... ot-tm-krok.

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Анкерные устройства и линии

Сообщение ADK » 07 ноя 2014, 19:32

Я уже сообщал прежде, что ТМ КРОК сейчас "плотно" работает по выпуску в продажу целой
серии устройств по TN795. Это и анкерные точки, и элементы анкерных креплений, и различные анкерные линии и устройства. Практически весь спектр ЕN 795.

Описывать продвижение КРОКа на этом пути и решение возникающих проблем (нестыковок норм и правил, например) мы и будем в этой теме.


Испытание универсального анкерного столбика:
CIMG0921.JPG
Испытание горизонтальной верёвочной горизонтальной анкерной линии:
CIMG0925.JPG
Сотрудник КРОКа Лохвицкий Руслан на испытаниях:
CIMG0927.JPG

usemkiv
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 30 окт 2011, 19:10
Откуда: Київ
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение usemkiv » 07 ноя 2014, 20:26

а не сильно вантаж лінію вниз витягує? це такий запас висоти треба мати щоб нормально працювало.
П.С. а карабіни ваші так можна використовувати, а то я дивлюся ваш експериментатор любить експерименти з не штатним використанням карабінів :lol:

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 08 ноя 2014, 09:22

а карабіни ваші так можна використовувати, а то я дивлюся ваш експериментатор любить експерименти з не штатним використанням карабінів
Вероятно Вы имели ввиду использование карабина в положении "на излом"?
Так в том то и дело, что карабин монтажный, который не имеет замыкающегося замка для замыкания контура, в таком положении вывернет свой псевдозамок. А карабин "Пожарный" - выдерживает.

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 08 ноя 2014, 10:08

а не сильно вантаж лінію вниз витягує? це такий запас висоти треба мати щоб нормально працювало.
На указанной фотографии представлено поведение линии с компенсатором рывка на одном из её концов.
Верёвка исходно практически не натянута. Строп - стальная цепь 2 метра без компенсатора рывка! Груз массой 100 кг пролетел 3,5 метра до начала работы горизонтальной линии.
Т.е. проверялась работа линии в реальных условиях. Вы же понимаете, что человек, пристёгнутый за спинной пункт крепления своей одетой привязи и стоящий у горизонтальной линии, находящейся на уровне подошвы своих ступней (ниже нельзя по правилам), пристёгнут к такой линии стропом не длиннее 1.5 - 1.7 метра. Т.е. пролететь может не более 3х метров (до начала работы системы страховки).

Линия провисла на 2 метра. Плюс, понятно, строп и часть длины тела сорвавшегося. Следовательно такое устройство линий приемлемо только на высоте не менее 6 метров от уровня "пола" (2+2+2).

Но, зато у этой компоновки есть огромное достоинство: на конечные анкерные точки линии действующая сила не превышает 6 кН! А это многого стоит. Потому что чаще бывает как в анекдоте: "Двери крепкие, а петли - хлипкие". :yes:


А теперь вопрос: Как при такой компоновке горизонтальной линии страховки выполнить требования пунктов ЕН 795:

5.3.4.1 Метод проверки динамической характеристики
Устанавливают каждое анкерное устройство в соответствии с инструкциями производителя.
...
Присоединяют один конец цепного стропа через аппаратуру измерения силы (см. 4.1.2.1) к точке мобильного анкерного крепления, а другой конец цепного стропа — к испытательному грузу массой 100 кг.
Располагают точку мобильного анкерного крепления в центре испытуемого пролета (по середине между структурными анкерами).
Поднимают испытательный груз, чтобы обеспечить достаточную энергию падения для развития в цепном стропе пиковой силы остановки падения не менее 6 кН.
Отпускают испытательный груз и измеряют пиковую силу в анкерной линии и отклонение этой линии (с помощью быстродействующего видео или другого подходящего средства) в точке мобильного анкерного крепления в момент пиковой удерживающей силы, измеренной в цепном стропе. Эти данные используют для проверки заявлений производителя в отношении своего устройства по 4.3.3.3.

5.3.4.2 Проверка динамической прочности
Применяют метод проверки по 5.3.4.1, но испытательный груз поднимают на высоту, которая обеспечивает достаточную энергию падения, чтобы развить в цепном стропе пиковую силу остановки падения не менее 12 кН.


Т.е. КАК можно обеспечить усилие рывка не менее 6 или 12 кН, когда априори это усилие не может быть более 6 кН?! :?

При этом согласно п. 4.3.3 Класс С. Анкерные устройства, содержащие гибкие анкерные линии
4.3.3.1 Общие положения
...
Для устройств, содержащих горизонтальные анкерные линии в виде канатов, лент или проволоч¬ных канатов, минимальная прочность на разрыв каната или ленты должна быть не менее чем в два раза больше максимального линейного натяжения в канате или ленте. Значение натяжения определяют при остановке падения путем испытания или вычисления.

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 16 ноя 2014, 08:32

Испытание горизонтальной тросовой горизонтальной анкерной линии:
CIMG1059.JPG
Достигнут несомненный успех: линейный компенсатор рывка (установленный в горизонтальную анкерную линию) "выдал" наконец то именно столько троса, сколько требовалось. А по сравнению с ОДНОРАЗОВЫМИ аналогами - простота, дешевизна и МНОЖЕСТВЕННОСТЬ использования наряду с высокой надёжностью устройства!

Обратите внимание, что провис линии всего 1 метр. При этом в качестве направляющей выбран стальной оцинкованный трос диаметром всего 8 мм. 100кг чурка сбрасывалась с серийным КРОКовским многоразовым компенсатором рывка. Груз пролетел до начала торможения 3 метра. Ус - цепной стальной трос.

Осталось решить нестыковки ПРАВИЛ и ЕНов. :?

phpBB [video]

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 17 ноя 2014, 19:09

Нестыковки ПРАВИЛ и ЕНов.

Согласно ЕН 795:
п. 4.3.3 Класс С. Анкерные устройства, содержащие гибкие анкерные линии
4.3.3.1 Общие положения
...
Для устройств, содержащих горизонтальные анкерные линии в виде канатов, лент или проволоч¬ных канатов, минимальная прочность на разрыв каната или ленты должна быть не менее чем в два раза больше максимального линейного натяжения в канате или ленте. Значение натяжения определяют при остановке падения путем испытания или вычисления.


Согласно ПРАВИЛ "Жёсткие и гибкие анкерные линии.":
139. Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемое на высоте более 1,2 метра от плоскости опоры ступней ног работающего, не должно быть менее 40,4 кН, а каната, устанавливаемого на высоте до 1,2 метра – менее 56 кН.


Так что мы имеем???? С одной стороны обоснованное требование на двойной запас прочности (ЕН).
А с другой стороны – неизвестно отчего требуют необоснованно принимать прочность 40.4 кН, а то и вовсе 56 кН (после и до 1.2м - соответственно).

И более того, в пункте 140 ПРАВИЛ ещё и регламентируют использовать стальной канат диаметром не менее 10,5 мм, хотя по ЕН 795 нет ограничения по материалу и виду гибкой анкерной линии.

Есть, правда, слабая надежда на то, что ограничения правил, по отношению к ЕН 795 относятся только к ЖЁСТКИМ анкерным линиям. Но это только догадки.
:?

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 18 ноя 2014, 16:12

Испытание горизонтальной верёвочной горизонтальной анкерной линии ТМ КРОК.

Закончили заводские испытания проверкой сбрасыванием грузом массой 100 кг БЕЗ компенсатора рывка. Линия показала своё соответствие требованиям ЕН 795.
Как видно из фото и видео линию можно использовать не только одним пользователем.
На фото - главные исполнители:
CIMG1083.JPG
CIMG1088.JPG
CIMG1085.JPG

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 18 ноя 2014, 16:37

В ен 795 прописано:

3.4 точка анкерного крепления (anchor point): Элемент, к которому средство индивидуальной защиты может быть присоединено после монтажа анкерного устройства.
3.5 структурный анкер (structural anchor): Элемент или элементы, закрепленные на длительное время к сооружению (зданию), с тем чтобы к ним можно было присоединять анкерное устройство или средство индивидуальной защиты.
3.6 концевой структурный анкер (extremity structural anchor): Структурный анкер на каждом конце гибкой анкерной линии.
3.7 структурный промежуточный анкер (intermediate structural anchor): Структурный анкер, который может быть дополнительно необходим между концевыми структурными анкерами.


Как видите, всего два вида опор - анкерная и проходная.

Аватара пользователя
krok
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:54
Откуда: Стаханов
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение krok » 18 ноя 2014, 17:35

Испытание горизонтальной веревочной анкерной линии ТМ КРОК
phpBB [video]


Испытание горизонтальной веревочной анкерной линии ТМ КРОК (для двух пользователей)
phpBB [video]

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 07 янв 2015, 19:28

Просто фото. Рабочие будни. :)

Анкерные линии не только придумываем, но и пользуемся.
CIMG1691.JPG
DSC_0099-1.JPG

Аватара пользователя
krok
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:54
Откуда: Стаханов
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение krok » 21 июл 2015, 18:34

Горизонтальные анкерные линии. Технический обзор от ТМ КРОК

1. Общие сведения

Горизонтальные анкерные линии (anchor line) используются, как стационарно или временно устанавливаемые горизонтальные перила для защиты от падения с высоты при работе вдоль края монтажных горизонтов или вдоль не крутых уклонов.

Анкерные линии делятся на жёсткие и гибкие в зависимости от того, используются ли жёсткая анкерная направляющая (двутавр или специальный рельс-профиль) или анкерный гибкий канат (стальной трос, полиамидный шнур или лента).

Для подсоединения анкерной линии к сооружению или зданию требуется на этом же сооружении (здании) в необходимых местах закрепить структурные анкеры (structural anchor)...

Горизонтальные анкерные линии. Технический обзор от ТМ КРОК →

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 22 ноя 2015, 16:59

Раздел: Жесткие и гибкие анкерные линии
(Правила по охране труда при работе на высоте (№ 33990) Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ)

131. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны применяться страховочные системы, в составе которых в качестве анкерных устройств используются жесткие или гибкие анкерные линии.
132. Анкерные линии конкретных конструкций должны отвечать требованиям технических условий предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации.
133. Анкерные линии должны быть снабжены устройством для их крепления к конструктивным элементам здания, сооружения. При использовании в конструкции каната – устройством для его натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и возможность изменения длины каната в зависимости от расстояния между точками крепления.
134. Конструкция деталей анкерной линии должна исключать возможность травмирования рук работника.
135. Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.
136. При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ, требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места, и когда исключена возможность скольжения работника по наклонной плоскости, должны применяться жесткие анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 7º к горизонту.
Канат следует устанавливать выше или на уровне плоскости опоры для ступней ног.
137. При переходе работающего по нижним поясам ферм и ригелям канат должен быть установлен на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней ног, :!: а при переходе по подкрановым балкам – не более 1,2 м. :?: (Не понятно, почему именно "не более"? Логически понятнее было бы "не менее" -что бы фактор рывка уменьшить. Но тогда почему в одном случае 1,5 м, а в другом - 1,2 м? Чем 30 сантиметров не угодили?)
138. Длина каната между точками его закрепления (величина пролета) должна назначаться в зависимости от размеров конструктивных элементов зданий, сооружений, на которые он устанавливается.
При длине каната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, расстояние между которыми не должно быть более 12 м; :!: (То, что промежуточные анкерные точки уменьшают глубину падения - это понятно. Но почему именно 12 метров? Вот РЕТРАКТА (DBI Sala EZ-Line) устанавливается на пролёты до 24 метров, по ТТД производителя!)
при этом поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, не должна иметь острых кромок.
Промежуточная опора и узлы ее крепления должны быть рассчитаны на вертикальную статическую нагрузку не менее 500 кгс.
139. Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемого на высоте более 1,2 м от плоскости опоры ступней ног работающего, не должно быть менее 40400 Н (4040 кгс), а каната, устанавливаемого на высоте до 1,2 м, – менее 56000 Н (5600 кгс). (И ни слова о том, что при наличии демпфера, трос может быть и не такой прочный! Ведь о верёвочных и ленточных анкерных линиях речи вообще нет! Та же РЕТРАКТА (DBI Sala EZ-Line) имеет диаметр троса чуть более 7 (Семь) мм и никак не достигает такой прочности! Но имеет хороший демпфер!)
140. Канаты, устанавливаемые на высоте более 1,2 м от плоскости опоры для ступней ног работника, должны быть изготовлены из стального каната диаметром 10,5 или 11,0 мм. :?: (Та же РЕТРАКТА (DBI Sala EZ-Line) имеет диаметр каната чуть более 7 (Семь) мм!)
Стальные канаты должны быть, в основном, маркировочной группы не ниже 1558 МПа (160 кгс/кв. мм).
:!:
141. При установке каната выше плоскости опоры для ступней ног его необходимо предварительно (до установки на промежуточные опоры) натянуть усилием от 1000 Н (100 кгс) до 4000 Н (400 кгс) – в зависимости от расстояния между точками закрепления каната.
:?: 142. Усилие на рукоятке при натяжении каната не должно превышать 160 Н (16 кгс). (Рукоять чего? Какого механизма?)
143. Величина предварительного натяжения с учетом провисания в середине пролета натянутого каната определяется в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве, предусмотренном приложением № 13 к Правилам.
Величина провисания должна учитываться при расчете запаса высоты.
144. Детали крепления стального каната, а также конструктивные элементы зданий или другие устройства, к которым крепят канат, должны быть рассчитаны на горизонтально приложенную нагрузку в 22000 Н (2200 кгс), действующую в течение 0,5 секунды. :?: (Почему только 0,5 сек? Система после рывка совершает затухающие колебания, длящиеся долбше пол секунды! )
145. Детали каната должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при температуре от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 %.
146. Детали крепления каната, которые могут быть подвержены коррозии, должны иметь антикоррозионные покрытия.
147. В организации должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по эксплуатации канатов в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.
148. Эксплуатация каната разрешается в том случае, если в результате внешнего осмотра не обнаружены разрушения или трещины в его деталях. При этом в конструктивных элементах зданий, сооружений или других устройствах, к которым закреплен канат, в процессе эксплуатации также не должны быть обнаружены разрушения или трещины.
149. Каждый канат анкерной линии должен иметь маркировку, включающую:
а) товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя);
б) значение статического разрывного усилия;
в) длина каната;
г) дата изготовления (месяц, год);
д) обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат.

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 22 ноя 2015, 19:30

Очень часто в адрес ТМ КРОК приходят письма с просьбой предоставить типовое решение по поставке горизонтальной анкерной линии. При этом иногда сообщается настолько мало информации, что пришлось подготовить своеобразный опросник для понимания того, какие исходные данные нам следует предоставить для полноценного ответа.

Вопросы.
1. Предполагаемое место установки и его план в двух-трёх проекциях.
2. Расположение объекта обслуживание на плане или по отношению к имеющимся вертикальным опорам и горизонтальным фермам.
3. Предполагаемый объект обслуживания при использовании устанавливаемой анкерной линии, его протяжённость (длина и ширина) и высота над уровнем ближайшего нижерасположенного горизонта (в просторечии – высота над землёй).
4. Предполагаемая длина анкерной линии.
5. Вид анкерной линии, которую вы предполагаете установить: быстросъёмная или постоянная (стационарная), тросовая гибкая или балочная жёсткая.
6. Наличие или отсутствие поворотов анкерной линии в пространстве.
7. Количество человек обслуживаемого персонала одновременно находящихся в непосредственной близости друг от друга и способ попадания персонала на обслуживаемую поверхность объекта (по переходному мостику в одной плоскости, по наклонной или вертикальной лестнице и пр.).

ВНИМАНИЕ! Если плана нет или его затруднительно предоставить, то письменно указать: наличие вертикальных опор на объекте установки, их высота, материал изготовления, размер и конфигурация их поперечного сечения, способ установки на грунте или на сооружении. А так же вид и размер имеющихся горизонтальных ферм потолочного перекрытия. Ну, и ответы на вышеприведённые вопросы 3 – 7.

Количество вопросов не исчерпывающее, но уже эти ответы (или хотя бы их часть) помогут нашим специалистам подготовить для вас правильное и обоснованное решение.

Кроме того, предлагаем всем заинтересованным ознакомиться с кратким Техническим обзором анкерных линий от ТМ KROK: https://krok.biz/info/articles/gorizont ... ot-tm-krok.
Эскиз 1.jpg
Эскиз 2.jpg
Эскиз 3.jpg
Эскиз 4.jpg
Изображение
Изображение

LEGO
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 12:52
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение LEGO » 04 фев 2016, 06:37

Вы писали... Т.е. КАК можно обеспечить усилие рывка не менее 6 или 12 кН, когда априори это усилие не может быть более 6 кН?! :?

Мое видение вопроса такое:
Усилие передаваемое на человека в момент падения не должно быть более 6 кН.(требование ТР ТС 019) Вместе с тем, пиковое усилие остановки падения, возникающее в цепном тросе может достигать значений 30-40кН и более. Всё зависит от величины перемещения точки подвеса при остановке падения или можно сказать жёсткости опоры. К примеру если закрепить строп на опоре которая закреплена "мёртво" сила будет стремиться к бесконечности.
Поскольку речь идёт о гибких анкерных линиях, то на практике это означает, что для каждой анкерной линии ( в зависимости от материала линии, её диаметра и силы натяжения) высота сброса груза для развития усилия остановки 12 кН будет разная. Таким образом производитель должен четко прописать в инструкции с каким усилием натягивается линия и принять ряд мер для снижения нагрузки на концевые анкеры до расчётных величин.

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 26 ноя 2016, 13:48

Анонсируем новый вид анкерной линии «Змейка», которая в качестве анкерной направляющей, использует обычную водогазопроводную трубу!

Обычная линия позволяет только перемещаться из точки А в точку Б по прямой или использовать дорогостоящие системы поворотов, куда каретке ещё надо "вписаться".

А «Змейка» перемещает даже подвешенного участника по серпантину стальной конструкции, которая создает повороты, капли, провалы, подобно американским горкам.
Вложения
Каретка на 3D троллее.JPG

Аватара пользователя
krok
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:54
Откуда: Стаханов
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение krok » 04 дек 2016, 12:26

ТМ «КРОК» в свою линейку анкерных линий добавил горизонтальную полужёсткую анкерную линию «3Д-Пайп».

«3Д-Пайп» — это система защиты от падения с высоты, где в качестве анкерной направляющей используется обычная водогазопроводная труба!

Изображение Изображение

Ввиду достаточной гибкости стальной трубы такая направляющая может иметь повороты, притом не только в горизонтальной плоскости, но и в любой другой. Такое замечательное свойство трубной анкерной направляющей позволяет строить поистине пространственные «3Д» анкерные линии, лишённые недостатков тросовых и жёстких анкерных линий.

Подвижной анкерной точкой крепления для установки на горизонтальную анкерную линию «3Д-Пайп» служит специальная трубная роликовая тележка «Квадро-ПАЙП», разработанная специалистами ТМ «КРОК».

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 22 янв 2018, 17:15

Горизонтальная ленточная анкерная линия «МОБИ-ТЕЙП» — мобильная гибкая ленточная система защиты от падения с высоты. Но видео от Миллер.

phpBB [video]

А это протекта. Комплект пошире:
phpBB [video]


Вертикальная - и тоже Миллер
phpBB [video]


Паук, но с прибамбасами:
phpBB [video]



Аннимация о падении:
phpBB [video]


Горизонтальная верёвочная типм мобтроуп, но грильон. Завязывают предохрагнительный узел!!!!
phpBB [video]

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 31 янв 2018, 20:00

Вот два фото. Видео позже выложу в Ю-туб. Сброс четвёртого центнера на анкерную линию "Калибер" от ТМ КРОК. Пролёт в 12 метров (3+12+поворот+5).
Все сброшенные отделались лёгким испугом. :-)
Вложения
До сброса последнего.jpg
После.jpg

Аватара пользователя
ADK
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 02:28
Контактная информация:

Re: Анкерные устройства по ЕN 795

Сообщение ADK » 03 фев 2018, 18:36

Использование горизонтальной тросовой анкерной линии КАЛИБЕР от ТМ КРОК.
Вложения
Анкерная линия Калибер от  ТМ КРОК.gif

Ответить

Кто сейчас на конференции