Довожу до вашего сведения, что ни анкерные линии, ни структурные анкера не являются и не могут являться средствами индивидуальной защиты, т.к. согласно определению, данному в п.2 ТР ТС 019/2011: средство индивидуальной защиты (СИЗ) – это носимое на человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов.
Анкерная линия, как и другое анкерное оборудование, устанавливаемое на промплощадках, не является ни «носимым на человеке», ни средством индивидуального пользования. Анкерные линии и структурные анкера, к которым они присоединяются, используется в целях безопасности различных пользователей, как системы безопасности, к которым, в свою очередь, и присоединяются средства индивидуальной защиты (СИЗ) различных пользователей. Но сами они не являются средствами индивидуальной защиты. Как, например, части металлоконструкции, к которым пользователь присоединяется для защиты от падения.
На это же указывается, к примеру, в ГОСТ EN 795-2014 (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные) в пунктах:
3.4. точка анкерного крепления: (anchor point) Элемент, к которому средство индивидуальной защиты может быть присоединено после монтажа анкерного устройства.
3.5. структурный анкер (structural anchor): Элемент или элементы, прикрепленные на длительное время к сооружению (зданию), с тем чтобы к ним можно было присоединять анкерное устройство или средство индивидуальной защиты.
3.8. анкерная линия (anchor line): Гибкий канат или трос между структурными анкерами, к которому может быть присоединено средство индивидуальной защиты.
Итак, анкерная линия, как и структурный анкер, хотя и служат делу обеспечения безопасности индивидуума, но индивидуальным средством никак не являются!
Подобных примеров в промышленности предостаточно. Например, цеховая вентиляция – это никак не средство индивидуальной защиты, хотя респиратор для защиты органов дыхания является именно индивидуальным СИЗ. Поэтому цеховая защита не может соответствовать тому же техрегламенту, что и индивидуальный респиратор. Или, к примеру, цеховая защита от поражения током должна соответствовать техрегламенту, отличному от техрегламента для резиновых электроизоляционных перчаток, являющихся именно индивидуальными средствами защиты (СИЗ).
То же самое и с анкерными линиями и анкерными точками. Ведь если допустить к использованию, к примеру, анкерную линию, удоблетворяющую требованиям ТР ТС 019/20011, то можете попрощаться с жизнью! А именно, что "компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, - не менее 22 кН." Анкерные линии и их компоненты должны быть гораздо прочнее!
Как известно, машины и оборудование, представляющие опасность для человека выпускаются в обращение на рынке при их соответствии техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и при условии, что они прошли процедуры подтверждения соответствия, установленные этим техническим регламентом. При этом оговаривается, что соответствие машин и (или) оборудования упомянутому техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований межгосударственных стандартов.
Именно поэтому мы провели сертификацию соответствующего перечня нашей продукции не по ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", а именно по ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», по схеме 5д, согласно которой требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ подтверждение сертификационным органом декларации производителя о соответствии оборудования, применяемом на опасных производственных объектах требованиям определённых стандартов. В нашем случае такие стандарты, это ГОСТ EN 795-2014 (Устройства анкерные) и ГОСТ EN/TS 16415-2015 (Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно), на которые и ссылаются Правила проведения работ на высоте №155 (со всеми их изменениями и дополнениями).
Подробнее о сертификации можно прочитать на форуме КРОКа :
viewtopic.php?f=24&t=1027&p=29497#top